FAQ·기술 정보 도막두께를 현장에서 어떻게 확인하나요?
페이지 정보

작성자 관리자
작성일 26-09-18 16:44
작성일 26-09-18 16:44
본문
건조 도막 : 자기식 측정기(철재), 전자식(비철금속), 핀게이지(내화뿜칠).
측정 위치 : 1㎡당 최소 3점 이상, 전체 구간 균일하게.
합격 기준 : 전체 측정값이 설계 두께의 80% 이상, 평균이 100% 이상.
측정 기록은 반드시 기록지에 보관.
측정 위치 : 1㎡당 최소 3점 이상, 전체 구간 균일하게.
합격 기준 : 전체 측정값이 설계 두께의 80% 이상, 평균이 100% 이상.
측정 기록은 반드시 기록지에 보관.